3 hours ago, AndreBA said:
Эта статья поможет?
Не помогла. После установления соединения сбрасывается MTU до 1400.
-
Возникла потребность получить доступ к одной специфичной железке. Поднял VPN PPTP сервер на Windows2008 со статическим IP-адресом. Роутер Zyxel Keenetic Giga (NDMS v2.03), используя интернет с динамическим IP-адресом, соединяется с PPTP-сервером и на роутере все порты пробрасываются на железку.
Столкнулся с тем, что нет доступа к железке в такой конфигурации. Начал изучать вопрос и общаться с производителем, выяснил, что MTU на железке 1462, а MTU на PPTP-клиенте Zyxel составляет 1400. Пакеты с железки просто не пролазят в VPN-клиент. Поменял с помощью telnet размер MTU для интерфейса PPTP на роутере. Но после соединения с сервером он снова стал 1400. Поменял с помощью командной строки на сервере размер MTU для PPTP-сервера. Но после соединения Zyxel упорно выставляет значение 1400.
Обратился в техподдержку Zyxel - ответа нет с пятницы.
Посоветуйте пожалуйста, как железно закрепить размер MTU в PPTP-клиенте роутера Zyxel ?
Как зафиксировать значение MTU в клиенте PPTP?
in Обмен опытом
Posted
Вот в хронологическом порядке расположены скриншоты.