@eralde нашел баг, при котором управление интернет-соединением из разных мест работает по-разному.

Так, если выключить соединение из его настроек, то вместо состояния "выключен" отображается "проверьте кабель":

Скрытый текст

image.png.44705347e94cdaba1af2253e3bb03c7c.png

На dashboard в плитке "интернет" переключатель показывает, что оно включено, но статус сообщает, что подлежащее (может быть, лучше заменить на "нижележащее"?) соединение не готово:

Скрытый текст

image.png.9c2f5185cd11715287b2cd7fab1321a2.png

При этом, в 3.х вебе все отображается корректно:

Скрытый текст

2023-08-06201911.png.23b7aaa4bc4bc78a0adee30b67755eb6.png2023-08-06201929.png.6f16c598559a6c6dc58e0cfc1fea6f0f.png

В этом случае, как в новом, так и старом вебе, судя по логу, выключается GigabitEthernetX.

 

Если же выключить соединение из плитки с помощью переключателя, то все отображается корректно, но только в новом вебе:

Скрытый текст

image.png.511a968b3cce731e5c05e08ab22c159f.png

image.png.434bcfeabde4b015f48c27c1edca411e.png

При этом, соединение можно включить назад только из этой плитки и только в новом вебе. В старом оно вообще пропадает из dashboard, а из настроек ни в одной из версий включить уже не удается.

По логу видно, что из плитки выключается PPPoEX. В старом вебе на dashboard этот интерфейс затрагивается только при нажатии кнопки "перезагрузить". Получается, что в новом вебе аналогом перезапуска соединения является данный переключатель?

В таком случае, непонятно, откуда лучше управлять соединением, если из разных мест выключаются разные интерфейсы.

Edited by dimon27254
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
1 час назад, dimon27254 сказал:

@eralde нашел баг, при котором управление интернет-соединением из разных мест работает по-разному.

Так, если выключить соединение из его настроек, то вместо состояния "выключен" отображается "проверьте кабель":

  Показать содержимое

На dashboard в плитке "интернет" переключатель показывает, что оно включено, но статус сообщает, что подлежащее (может быть, лучше заменить на "нижележащее"?) соединение не готово:

  Показать содержимое

При этом, в 3.х вебе все отображается корректно:

  Показать содержимое

В этом случае, как в новом, так и старом вебе, судя по логу, выключается GigabitEthernetX.

Будем разбираться. Выключаться во всех случаях должен Vlan.
А вот почему статусы разные (причем, и "Проверьте кабель", и "Подлежащее соединение не готов" -- это не то, что должно отображаться).

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
Только что, eralde сказал:

у вас ведь VLAN + PPPoE поверх него, правильно?

У меня PPPoE сразу поверх GigabitEthernet1, без VLAN.

Self-test снять при выключении каким именно способом?

Link to comment
Share on other sites

  • 0
28 минут назад, dimon27254 сказал:

У меня PPPoE сразу поверх GigabitEthernet1, без VLAN.

Self-test снять при выключении каким именно способом?

Любым, который приводит к "странным" статусам. Спасибо

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Прикрепил в момент, когда выключил через настройки подключения. Именно тогда появляются неверные статусы.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

@eralde попался еще один баг с определением состояния соединения в новом вебе:

То же подключение PPPoE. Из WAN-порта кинетика, через который это подключение работает, был отключен кабель. 3.х веб сообщает корректный статус в dashboard и настройках: "проверьте кабель".

Новый интерфейс в настройках также просит проверить кабель:

Скрытый текст

image.png.b9b5c56344a5bc22f824ae31e0baa74a.png

А вот на dashboard отображается статус "подлежащее соединение не готово".

Скрытый текст

image.png.962552eeb14cb4b4898c77afbda371a6.png

Не будет ли лучшим здесь также сообщать о неподключенном кабеле?

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
9 часов назад, dimon27254 сказал:

@eralde попался еще один баг с определением состояния соединения в новом вебе:

То же подключение PPPoE. Из WAN-порта кинетика, через который это подключение работает, был отключен кабель. 3.х веб сообщает корректный статус в dashboard и настройках: "проверьте кабель".

Новый интерфейс в настройках также просит проверить кабель:

  Показать содержимое

А вот на dashboard отображается статус "подлежащее соединение не готово".

  Показать содержимое

Не будет ли лучшим здесь также сообщать о неподключенном кабеле?

Это та же самая проблема, что и выше. Надо, чтобы везде был один и тот же статус, конечно.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

В 4.1 Alpha 2 по отображению статуса есть улучшения.

Теперь если выключить из настроек подключения (т.е. выключить GigabitEthernetX), там отображается корректный статус "выключен":

Скрытый текст

image.png.93e9c56feaddf394c280f7aa46e0f24a.png

Но при этом в dashboard все также отображается статус "подлежащее соединение не готово":

Скрытый текст

image.png.41c0aa26012623b899d682a9a361a63d.png

С выключением сразу из dashboard (выключение интерфейса PPPoEX) никаких изменений нет, в старом вебе интерфейс все также пропадает.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

@eralde в 4.1 Alpha 4 при выключении из настроек, в dashboard уже отображается корректный статус. Правда, переключатель там продолжает показывать, что соединение включено.

Скрытый текст

image.png.2b524c64cebbbed168ed9a818d44d6de.png

Edited by dimon27254
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0
41 минуту назад, dimon27254 сказал:

@eralde в 4.1 Alpha 4 при выключении из настроек, в dashboard уже отображается корректный статус. Правда, переключатель там продолжает показывать, что соединение включено.

Да, спасибо, тут опять есть некоторая рассинхронизация.

Оба тогла должны выключать VLAN, но сейчас на дашборде тогл выключает тот интерфейс, у которого прописан признак ip global (в вашем случае это PPPoE0)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

@eralde кнопка перезапуска соединения будет потом управлять тем же интерфейсом, что и переключатели (VLAN), или останется как есть (перезапуская, например, в моем случае именно PPPoE0)?

Link to comment
Share on other sites

  • 0
5 минут назад, dimon27254 сказал:

@eralde кнопка перезапуска соединения будет потом управлять тем же интерфейсом, что и переключатели (VLAN), или останется как есть (перезапуская, например, в моем случае именно PPPoE0)?

Кнопка перезапуска для туннеля будет перезапускать именно туннель.
Если на VLANе у вас включен DHCP, то, по идее, возможен вариант, когда кнопок перезапуска будет две. Но названия будут разные :7_sweat_smile: ("Обновить" и "Перезагрузить", если выбран русский язык).

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

@eralde В 4.1 Alpha 5 исправлено. Спасибо!

Еще увидел мелочь, но все же: кнопка перезапуска PPPoE отображается всегда, даже при выключенном нижележащем интерфейсе:

Скрытый текст

2023-09-02084849.png.496ac1c0dc249c92512a8f2debedd287.png

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...